污水處理廠的曝氣器系統安裝,需要注意哪些細節?

登錄后才能回答問題哦~ 點擊登錄

其他回答

  • 安裝順序:

    1.清理池底--預埋螺栓拉力實驗--布氣管安裝--曝氣管安裝--附屬裝置安裝--調試

    2.預埋螺栓拉力實驗:按規定要求對預埋螺栓進行拉力試驗,符合設計規定后進行曝氣管固定支座安裝。

    3.調節曝氣管池底固定支座的高度:以曝氣管支托(管托)為定位點,從池底***點開始調節曝氣管高低,把支座擰到***處,然后調節其他所有支座到同一高度。

    4.安裝前清洗管膛,對管身和曝氣空進行外觀檢查,包括外觀、孔大小、形狀應一致,無破損、堵塞及其他肉眼可見的缺陷

    5.曝氣管、布氣管安裝:用水平儀在生物池側墻上打出布氣管安裝位置線,用水平尺和毫米塔尺調整布氣管水平度。提起布氣管放到管托的下半部上。將曝氣管靠近布氣管放到曝氣管固定底座上。用布氣管固定支座的螺母調節布氣管的高度。調整布氣管路整體水平,且與曝氣管成直角相連。管路安裝時用水平尺和連通管調整所有管道水平。

    6.管道吹洗:每組曝氣管安裝完畢后,進行管道吹洗。吹洗風速≥20m/s,以管中無塵土即可。吹洗完后馬上把管孔封住,以防雜物進入管內。

    7.下落管安裝:用壓縮空氣清理布氣管和下落管中的所有臟物,封住布氣管法蘭盤管口,***臟物掉到布氣管中。管道清理完后,把下落管上的法蘭盤和布氣管法蘭盤連接到一起,緊固法蘭盤時,確保布氣管不移動。下落管用支托固定到池壁上,不使布氣管和法蘭盤受力。下落管***用延伸連接套管連接。

    8.附屬裝置:按供貨商有關技術文件安裝附屬裝置,***安裝正確,空氣流量計核定準確

    9.曝氣管安裝完畢后,進行清水調試。向池內注入清水至穿孔曝氣管上沿,然后將曝氣管的排水管球閥打開,將曝氣管內的水全部排出。