冷水機制冷量的計算方法有多種,具體要看已知條件。
根據熱量計算公式
- 基本公式是Q = c\times m\times\Delta T,其中Q是制冷量(單位是kW),c是水的比熱容(4.187kJ/(kg\cdot^{\circ}C)),m是水的質量流量(單位是kg/s),\Delta T是冷水進出水溫差(單位是^{\circ}C)。
- 例如,如果水的質量流量是1kg/s,冷水進出水溫差是5^{\circ}C,那么制冷量Q = 4.187\times1\times5 = 20.935kW。
根據功率和性能系數(COP)計算
- 已知冷水機壓縮機功率P(單位是kW)和性能系數COP,制冷量Q = P\times COP。性能系數COP是制冷量與壓縮機輸入功率的比值,不同的冷水機COP值不同,一般在3 - 5左右。
- 例如,壓縮機功率為10kW,COP為4,那么制冷量Q = 10\times4 = 40kW。